Санкт-Петербург +7 (812) 309-81-18        





Техническая поддержка «Миаком Инжиниринг»
Новости
01.08.2017
Новый релиз: PLAXIS 2D 2017 Новый релиз: PLAXIS 2D 2017
Доступна новая версия PLAXIS 2D 2017, которая содержит новые дополнения и улучшения. Среди новых функций: нелинейное поведение геосеток, продольная и поперечная проницаемость интерфейсов, полностью 64-разрядная 2D версия, а также PLAXIS 2D 2017 Viewer (просмотр результатов расчёта без лицензии). Ниже приведена более подробная информация.

01.08.2017
Международная конференция "Транспортная геотехника и геоэкология" TGG2017 Международная конференция "Транспортная геотехника и геоэкология" TGG2017
Современные тенденции к увеличению скоростей движения и осевых нагрузок, а также строительство в сложных условиях ставит новые задачи перед транспортной инфраструктурой.  
01.08.2017
X научно-техническая конференция пользователей программного комплекса PLAXIS X научно-техническая конференция пользователей программного комплекса PLAXIS
В работе конференции приняли участие 81 человек из 32 организаций — представители ведущих научно-исследовательских институтов, проектных институтов и компаний, вузов, в том числе представители ГК "МИАКОМ".
18.11.2016
Новый журнал по геотехнике Новый журнал по геотехнике
Территория Геотехники

Все новости

Научно-исследовательское геотехническое подразделение «Миаком Инжиниринг» | Форум | Примеры расчетов Миаком Инжиниринг | Примеры расчетов | Расчет оснований водопропускных труб, осадки и устойчивости земляного полотна и проверка конструкции дорожных одежд

Расчет оснований водопропускных труб, осадки и устойчивости земляного полотна и проверка конструкции дорожных одежд

Обсуждаемые темы:


Поиск  Правила 
Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Регистрация
Войти
 
Страницы: 1
Ответить
RSS
Расчет оснований водопропускных труб, осадки и устойчивости земляного полотна и проверка конструкции дорожных одежд
 



Объект: Реконструкция автомобильной дороги Невельск-Томари-аэропорт Шахтерск на участке Углегорск-порт Шахтерск (2 очередь)

Проблема: слабые грунты, представленные сапропелем глинистым и суглинистым большой мощности.

Зем.полотно: расчетные сечения приняты для двух насыпей и двух железобетонных водопропускных труб.

Цель работы: оценка надежности нового земляного полотна и установление возможности строительства водопропускных труб без применения свайного основания на слабых грунтах за счет внедрения геосинтетических материалов (АРМОСТАБ и АРМОСТАБ-АР1, АРМОСТАБ-АР2).

Расчеты: Устойчивость насыпей определялась как аналитическими методами (программа Устойчивость откоса комплекса ГЕО5, так и численным моделированием (программа Plaxis). Расчет оснований водопропускных труб выполнялся по инженерной методике и путем численного моделирования.

Особенность работы: расчет оснований водопропускных труб выполнен по трем критериям: проверка раскрытия швов, определение несущей способности и проверка непревышения допустимой осадки трубы. Положенная в основу «Методических указаний по расчету оснований водопропускных труб по деформациям»(СибЦНИИС) теория аналитического расчета имеет ряд упрощений и допущений. В частности, распределение напряжений в основании принято по теории однородного линейно-деформируемого полупространства, что не позволяет применять ее для случаев наличия нескольких разнородных слоев грунта и слабых оснований. Поэтому использование для расчета численных методов (МКЭ) является предпочтительным (учет нелинейности поведения слабых грунтов, решение упругопластической задачи, учет нагрузок и пр.).

Только численное моделирование позволяет выполнять расчеты с геосинтетическими материалами и оценивать влияние их наличия на работу конструкции.



Конструкция усиления основания водопропускной трубы ГЕО ДС 3030







Конструкция усиления земляного полотна георешеткой ГЕО ДС 3030







Численное моделирование насыпи, усиленной ДС 3030







Результаты аналитических расчетов стабильности основания водопропускной трубы







Результаты численного моделирования стабильности основания водопропускной трубы с конструкцией усиления геосеткой АРМОСТАБ-АР2







Кривая консолидации основания насыпи (по критерию снижения интенсивности осадки до 2 см в год)







Изополя зон нестабильности (иллюстрация результатов расчета коэффициента стабильности основания водопропускной трубы, армированной полиэфирной геосеткой АРМОСТАБ АР2)







Эпюра расчетов стабильности основания водопропускной трубы